百姓呼声
  编号:20250725094605747

泽信云樾天著楼梯间闷

网友1603811

2025.07.25
0

楼梯间密闭,天气已经入伏,等个电梯闷的心慌,气味难闻,每天不通风,里面甲醛超级高 无法释放

  回复部门:住房和城乡建设局
网友您好:经核实泽信·云樾天著项目1#7#11#12#楼是两个剪刀梯和消防电梯三合一共用前室,楼梯间采用机械加压送风系统的消防防烟措施;2#6#9#10#楼为防烟楼梯间的合用前室设置形式,楼梯间同样采用机械加压送风系统的消防防烟措施,该项目设计时楼梯间消防防排烟方面需要满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.10条:“采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗”,理由在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.10条条文解释已经明确:“本条规定的目的是为了保证机械加压送风的效果。在机械加压送风的部位设置外窗时,往往因为外窗的开启而使空气大量外泄,保证不了送风部位的正压值或门洞风速,从而造成防烟系统失效。”因此该项目在楼梯间设置固定窗的做法是为了发生火灾情况下楼梯间内可以保持正压状态,确保有毒烟气无法进入疏散通道,这种做法满足国家相关技术规范,同时该设计方案通过了施工图联合审查,我局在进行消防验收现场评定时是依照当时通过审查的设计方案进行。感谢您的关注与支持!

0名群众参与
Lyd.com.cn 洛阳网 版权所有