正骨医院疗内新建的楼房空调噪音污染问题

网友508110
2025.05.20

瀍河区艳阳天小区对面正骨医院疗内新建的楼房与艳阳天小区中间安装了中央空调外机,噪音污染严重,尤其夏天晚上低噪音确实影响睡眠,之前新盖的第一栋楼,空调外机就在两栋楼房之间,经过协商之后,在空调外面进行了噪音防护,现在又要安装新外机,请问噪音污染怎么解决,忘领导们给协商解决问题。

接到网友诉求后,市卫生健康委高度重视,责成正骨医院就网友反映事项进行调查处理,现将相关情况回复如下:
经了解,根据国家《声环境质量标准》中环境噪声限值,市区多为商业、小区混合,一般按照2类标准执行:白天60分贝,晚上50分贝。经了解,地久艳阳天小区属于居民区,如顶格执行1类标准为:白天55分贝,晚上45分贝。正骨医院康复院区于2024年年初进行了2号楼建设工程,建设初期为避免空调外机放置后出现可能的噪声影响,专门组织专业机构进场两次治理,并由第三方技术公司检测、出具了噪声检测报告,报告显示在地久艳阳天6号楼2单元居民房屋客厅窗外的检测点位:白天51分贝,晚上44分贝,符合1类国家标准。
洛阳市卫生健康委
