1号线地铁冷风直吹头部

网友1236669
2025.02.11

1号线地铁冷风直吹头部,严重损害群众健康。2号线地铁就没有强风直吹的感觉,这个事已经持续很久了,请马上改进一下。

网友:
您好!感谢您对洛阳市轨道交通的关心和支持。
洛阳轨道交通车辆每节车安装两台空调机组,每台机组的通风量为4000m³/h,保证整个客室内均匀的空气分配。根据EN14750标准的要求,客室区域的设计气流速度为:客室内距离地板面1.6m处,平均风速为0.4-0.5m/s,目前电客车实测风速,满足设计要求。
您所提到的问题实际为客室局部风速偏大,针对该问题,我们后续会开展调研并积极采取措施进行优化,为乘客提供更优质的乘坐体验。
感谢您的关注!
经回访,乘客对此回复表示满意。
