洛阳中心医院凯旋院区消防疏散出口常年锁闭是否符合消防安全要求

网友871123
2025.01.20

洛阳市中心医院凯旋院区,门诊和住院部在同一个楼上,一楼有四个疏散出口,常开常用的为西南口,东南和东北疏散出口常年锁闭,请问这种状态是否符合消防安全的要求。

接到举报后,我支队立即派出消防监督检查人员对洛阳市中心医院凯旋院区门诊、住院部大楼安全出口锁闭的举报进行核查。经现场核查,举报属实,已责令院方立即整改,目前已整改完毕。举报人未提供联系方式。