百姓呼声
  编号:20241225172455145

伊山苑小区存在重大消防隐患

网友1463938

2024.12.25
1

不安装防火门符合消防要求?请提供国家相关标准规定

  回复部门:住房和城乡建设局
网友您好:经了解伊滨区洛阳光电设备研究所高级人才小区项目,1#~3#楼、5#~10#楼均为10层住宅楼,规划高度均为31.35米,消防高度均为31.20米,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.5.27条第2条“建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间”的相关规定,图纸设计入户门均为乙级防火门,楼梯间均为开敞楼梯间,且本项目已通过施工图蓝图审查并取得施工图审查合格证书。现场实施情况与图纸一致满足,规范要求。感谢您的关注与支持!

1名群众参与
  评论区 最新 最热
网友89352
敞开楼梯间是怎么规定?难道其他楼梯间是封闭的?
1 +1
+1
回复
Lyd.com.cn 洛阳网 版权所有