九洲城消防灭火器是否合格?

downa
2024.09.17

无意中看到关于消防安全宣传视频中,较新的灭火器标准:
在2005年发布的《GB4351.1-2005手提式灭火器》国家标准中,规定ABC干粉灭火器中磷酸二氢铵的含量应为75%±2.625%。
不过,该标准已被2023年7月1日实施的《GB4351.1-2023手提式灭火器》替代,新标准中对于磷酸二氢铵的含量要求有所提高,规定其含量应不低于95%。
在这之下含量的旧灭火器,关键标准内容物对灭火效果是大打折扣,隔靴捎痒,甚至根本起不到灭火效果。
所以特意看了下小区内配置的灭火器。它仍然采用古老的旧标准,这灭火物质含量也起不到应有的灭火效果,这如果是安全隐患问题,那就涉及到小区内几千户人家的消防安全,不容小觑。
希望有关部门进行检查是否合格,如不合格明令及时更换,因为消防无小事,所以特发贴向有关部门求证,谢谢。

网民:您好!留言已收悉。
接到该举报后,我支队立即派出消防监督检查人员到场进行实地核查。经抽查4号楼每层配备了8具灭火器且压力值正常,已电话回复举报人。
接到该举报后,我支队立即派出消防监督检查人员到场进行实地核查。经抽查4号楼每层配备了8具灭火器且压力值正常,已电话回复举报人。



downa