百姓呼声
  编号:20240326231116274

变压器安装在这里符合安全要求吗?

网友519980

2024.03.26
0

康滇路3号街坊20栋楼外墙有一台变压器,变压器在康滇路人行道紧贴20栋居民楼安装,符合安全距离要求吗?有没有火灾隐患?

  回复部门:供电公司
网友您好:
经工作人员现场核实,您反映的变压器属专变客户河南大张实业有限公司资产。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条:10kV电力设施安全距离为1.5m。经测量该变压器距离楼房不足1.5m,工作人员已将该情况告知大张实业有限公司,并下发用电检查通知单。感谢您对电力工作的理解与支持!

0名群众参与
Lyd.com.cn 洛阳网 版权所有