编号:20231128110836219
碧桂园玖玺台11号楼楼道无通风
网友1374916
2023.11.28
0
碧桂园玖玺台11号楼楼道为封闭式玻璃,说是有通风系统,其实压力根本不够,设计、施工、消防怎么通过的?!完全强烈要求封闭玻璃改窗户。
回复部门:住房和城乡建设局
网友您好:经复核设计图纸:
1、因本项目前室的机械加压送风口未设在前室顶部(住宅层高低风口设顶部受限)或正对前室入口的墙面设风口(如图),所以本工程地上防烟楼梯不满足自然通风条件,依据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.1.3.2条的规定“当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统”,因此本项目需要设置机械加压送风系统。
2、依据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.10条的规定:采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗。(条文解释:本条规定的目的是为了保证机械加压送风的效果。在机械加压送风的部位设置外窗时,往往因为外窗的开启而使空气大量外泄,保证不了送风部位的正压值或门洞风速,从而造成防烟系统失效。)
3、依据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.11条的规定,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。
4、本项目防烟系统控制要求:
1.加压送风机的启动应符合下列规定:(1)现场手动启动;(2)通过火灾自动报警系统自动启动;(3)消防控制室手动启动;(4)系统中任一常闭加压风口开启时(包括自动与手动),加压风机应能自动启动。
