燃气调压柜存在巨大安全隐患

我是传奇老大

2021.06.16
0

秦岭宜家小区燃气调压柜位于二号楼西北侧,最早交房时附近规划的绿地,满足规范设计要求。后来佳信物业私自用彩钢将燃气调压柜三个面进行了围挡,调压柜距构筑物净距不足1m,顶部还用彩钢给盖住,一旦调压柜泄露会在顶部聚集,然后沿着旁边的缝隙进入电动车充电棚中,电动车充电很容易发生电火花,后果不堪设想,最近湖北十堰又发生了严重的燃气爆炸事故,小区人员密集,一旦出事后果严重。按照GB50028-2006《城镇燃气设计规范》6.6.3调压柜与其他构筑物的水平净距应不小于6m,同时泄爆口外不得有遮挡,燃气放散管应高于屋顶1m以上,建议应急管理及安全监管部门尽快督促佳信物业按照规范进行整改,避免出现燃气爆燃事故。

  回复部门:涧西区
尊敬的网友:
您好!接到您反映的问题后,涧西区应急管理局迅速派出人员赶到现场,同时联系辖区办事处、小区物业、新奥燃气公司到秦岭宜家小区,对燃气调压柜围挡情况进行实地查看。目前,新奥燃气公司正对隐患程度进行评估。武汉路办事处建议新奥燃气从专业角度提出整改方案,工作正在有序进行。感谢您对我区工作的关注与支持!
洛阳市涧西区应急管理局